1.对于KFR型空调器,若制冷正常,而不制热,其故障主要发生在四通电磁阀或其控制电路。

某空调器不能制热,但始终制冷,测量四通电磁阀线圈两端电阻值,结果为无穷大,说明线圈有开路,经查是线圈根部断线,焊接好后试机,制热恢复正常。某华宝KFR-30W空调器制冷正常,但置于制热状态时,四通电磁阀有电磁声,但不动作。测四通阀两端电压,结果低于220V许多,说明四通阀是因供电电压不足,产生磁力不够,引起动作失灵而无法制热。经查是与四通阀线圈串联的控制继电器触点接触不良,电阻增大,致使电压降低。处理接触触点后,空调器恢复制热。

2.对于KFD型电热式空调器,若制冷正常,不能制热,其故障主要出现在电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器。如某电热式空调器不能制热,但制冷正常。在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好,熔断器也正常,判断是温控器失灵。用导线将温控器的触点短接试机,制热正常。更换新的同型号温控器后,故障排除。

3.对于采用PTC发热元件来制热的空调器,如宝华KTQ-3DⅡ型空调器,若制冷正常,不能制热的原因是PTC发热元件没有工作。在断电的状态下,测量PTC发热元件,发现其并没有损坏,但固定引线的两螺母已锈蚀,估计是因螺母锈蚀造成PTC与外接线间接触不良。但更换新螺母后试机仍不制热,再查是加热开关损坏,触点已烧毁,更换后,故障排除。

——————————————————————————————————————————————

一、使用不当

空调在长期时候后没有及时的清洗滤网以及内部造成空气流通堵塞,一定程度上会影响空调的制热效果。

蒸发器、冷凝器尘垢太厚,也会降低换热效果,导致制热能力下降,耗电量增加;制热温度设定过低。

而空调房间门缝、墙洞未堵死,或是开窗开门频繁,造成室内热量流失等都会是无意间造成空调制暖不强劲的原因。

二、环境因素

冷暖型空调分热泵型、热泵辅助电热型和电热型三种产品,在制热量相等条件下,前两种耗电比第三种约小一半,考虑到供电容量和用电费用,现在的家庭普遍选择前两类空调(但应注意它们的使用条件,前两种只适用于-5℃以上的环境下,显然对北方地区不适用)。

三、制冷循环系统、控制系统故障

1.空调制冷剂不足。

冷剂泄露或是不足原因导致,这时可简单的进行自测来辨别是否漏氟。

2.空调四通阀串气。

热泵型空调通过四通阀来切换制冷和制热状态。若四通阀串气,则有部分本应参与热交换的制冷剂在四通阀处直接由压缩机出气管返回到回气管,导致参与热交换的制冷剂减少,热交换效率下降,从而引起制热量不足。

3.化霜控制器失灵。

热泵型空调在制热状态时的蒸发器位于室外机组内,对于采用热冲霜化霜装置的热泵型空调,若化霜控制器失灵,使空调无法及时转入化霜运行状态,则会出现热泵制热时蒸发器结霜现象,影响空调制热的热交换效率,导致制热量不足、甚至停机。

4.辅助电加热功能失效。

现在热泵辅助电热型空调普遍采用PTC电辅助加热技术,PTC电辅助加热技术可在超低温条件下迅速制热,效力强劲,安全可靠,可长期使用。若电辅助加热控制电路或电辅助加热设备出现故障、不能正常工作,在环境温度比较低时,会导致空调制热量不足,甚至在环境恶劣时空调完全不制热。

在一般来说空调都只有制冷功能,制热的话,有时候有标明,但没这个功能。很纠结的说。。。

先看看你预设的温度是多少度咯!等一下你设置15度肯定感觉不到热啦 呵呵

可以仔细看看说明书的说明,如果操作没有问题的话,可以把温度设置的高一点如30度,如果还是不行,可以用温度计测一下出口温度和进口温度他们的差是否>15度,否则说明缺氟。

空调不制热的原因是什么

空调不制热原因主要有两种:

空调制热相关器件不能正常工作;需要请维修人员检测确定维修。

制热中空调室外机结霜、结冰严重,压缩机超负荷工作达不到制热效果。当气温特别低,空调经常化霜,制热效果就不好。如果天气冷再下雨,外机很容易结冰,这样一来空调就须化霜,制冷的效果就差了。需要请维修人员检测确定维修。

1,不属于冷暖空调——本身的属性就没有制热的功能;

2,如果是冷暖空调,没有设置在制热档,也是原因;

3,冷暖机可能出问题了,检测其运行电流,如果没有达到额定电流的7-9成,就要修理了。

4,不会基本操作——相当于‘无照驾驶’。不会驾驭——难度最大[百度知道也难帮忙]。

空调制暖的原理是将室外的热量送进室内,把室内的低温再送出室外(制冷就刚好相反),所以空调制暖时,室外机吹出的风是冷风(制冷时吹出的风就是热的)!打开空调器制暖时,这时空调器室外机的压缩机和风扇会高速运转!室外机上的风扇就通过室外机后部和侧面的开口从空气中往室外机内部进行吸风,通过室外机上蒸发器来吸取空气的热量,吸取完热量后再用室外机的散热器来释放低温,然后一直这样循环(制冷时用蒸发器来吸取室外的低温,用散热器来释放热量)!室外机上的蒸发器吸取了室外热量再通过蒸发器内部管道里的“制冷剂(就是R22,也就是‘氟利昂’)”进入室外机内部的压缩机!再把已经吸取了热量的气体状“制冷剂”制热,变成高压、高温的液体!通过连接室内机和室外机的铜制管道进入室内机,室内机下端的风扇开始工作,把室内的空气通过下部进风口吸入室内机然后通过上方的蒸发器及管道,蒸发器里面的管道内是已经被室外机内部的压缩机制热成高温、高压的液态(氟利昂),室内机内部的蒸发器就是是通过管道内的高压、高温的液态(氟利昂)把它制热的!然后空气经过它到达出风口,吹出的风经过制热后的蒸发器后自然就变热了!自然而然就吹出热风进行制暖了!吹过风被冷却后的(氟利昂)再经过管道流向室外的蒸发器和散热器再进入压缩机加热后再进入室内机!一直循环进行制暖(制冷就刚好相反)!刚打开空调时,氟利昂的温度还不够!所以会吹出一点温度不高的风(制冷就比制暖快)!等管道内的氟利昂温度上去把蒸发器也变热了!自然就会吹出热风了!

有时也可能是室外温度太低,室外机会进行除霜(为了保护室外机和蒸发器、散热器以及压缩机的工作)!这个除霜的过程可能需要你等10分钟左右才会制暖!除霜结束后刚开始制暖也会稍稍吹出点温度不高的风!等氟利昂的温度上来了,就会变成热风了!这都是正常现象!

如果你想快点制暖,让出风口吹出的风温度升得更快些!你可以在打开空调后马上就把空调制暖带的辅助电加热功能打开!它可以帮助蒸发器快速升温!而得到快速制暖让房间缩短制暖的时间,让你能够早点享受到热风!

空调不制热原因主要有两种:空调制热相关器件不能正常工作;制热中空调室外机结霜、结冰严重,压缩机超负荷工作达不到制热效果。当气温特别低,空调经常化霜,制热效果就不好。如果天气冷再下雨,外机很容易结冰,这样一来空调就须化霜,制冷的效果就差了。均需师傅上门检测。

空调器制热时频繁开停的原因?

有多种可能性:

1.室内机制冷剂堵塞,使压缩机吸气压力降低,高压侧压增大过载过流保护器启动,使压缩机停机。

2.外机保护,室外机散热(冷)不良,例如有结冰或者积灰等等。

3.温度器原因,制热时压缩机的启停是靠温度器控制的,制热时高于目标温度停,低于目标温度开

4.电源电压偏低,容量不足,线径不符合要求,在用电高峰期往往造成压缩机频繁启动,使空调器不能正常工作。只要更换电源线或申请扩容就可以解决问题了。空调制热时的功率比制冷时的大一半,起动电流就更大了,所以有可能会造成跳闸。

除此以外,线路控制故障也比较常见。比如,如果外机不工作了,多半为电容、感温探头或者主板故障。

这些故障都需要空调厂商维修人员,或专业的修理工上门检测后才能确定。

气温特别低,所以空调经常化霜,制热效果就不好,可以选择带电辅加热的空调。

这些故障都需要空调厂商维修人员,或专业的修理工上门检测后才能确定。

气温特别低,所以空调经常化霜,制热效果就不好,可以选择带电辅加热的空调。

空调器制冷正常,但不制热的故障,常常出现以下几种情况。 1.对于kfr型空调器,若制冷正常,而不制热,其故障主要发生在四通电磁阀或其控制电路。 某空调器不能制热,但始终制冷,测量四通电磁阀线圈两端电阻值,结果为无穷大,说明线圈有开路,经查是线圈根部断线,焊接好后试机,制热恢复正常。某华宝kfr-30w空调器制冷正常,但置于制热状态时,四通电磁阀有电磁声,但不动作。测四通阀两端电压,结果低于220v许多,说明四通阀是因供电电压不足,产生磁力不够,引起动作失灵而无法制热。经查是与四通阀线圈串联的控制继电器触点接触不良,电阻增大,致使电压降低。处理接触触点后,空调器恢复制热。 2.对于kfd型电热式空调器,若制冷正常,不能制热,其故障主要出现在电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器。如某电热式空调器不能制热,但制冷正常。在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好,熔断器也正常,判断是温控器失灵。用导线将温控器的触点短接试机,制热正常。更换新的同型号温控器后,故障排除。

空调不制热怎么回事啊

无论是什么空调机,当制热效果不好或不能制热时,除了工作状态设定错误为制冷外,还有以下原因。但因涉及到比较专业的技术知识,所以建议报修sh服务部,由专业技术人员为你检修排障。

1、电磁换向阀不能换向或换向不全:

(1)换向阀电磁线圈无电压(用万用表对电路进行测量 ,可以确定是否有电压。)

(2)换向电磁线圈烧坏(用万用表测量导通与否也可以确定)。

(3)四通换向阀阀体内活塞上的泄气孔堵塞。

(4)四通换向阀上的毛细管堵塞。

(5)四通换向阀与电磁导向阀相通的右气孔关闭不严。

2、检测节流元件

(1)如果辅助毛细管堵塞时,制冷可以正常进行,但制热气路不通,不能制热。

(2)如空调器有两组毛细管和两个单向阀的,当中一组毛细管堵塞时,亦不能正常制热。

(3)如果是通过热力膨胀阀节流的空调器,应重点检查制热膨胀阀,故障原因一般是制热膨胀阀损坏、堵塞或过热度调节不当。

3、室外环境温度过低

室外温度必须高于-5至5度,才能正常制热。

4、化霜温度控制器出现故障

如果发生参数变化、触点氧化或导线断开等故障,都会造成无法化霜,导致空调器不能正常制热。

5、检测热泵辅助电热型空调的电热系统。

(1)温度保险丝熔断,或防止温度过热器保护。

(2)电热器开关接触不良。

(3)电热器断路。

三菱重工空调不制热是什么原因(空调不制热是怎么回事)

正常的呀,过一会就会工作了,这是防冷风的设计.

空调不制热分为两种情况,一是操作不当,二是机子本身。现在的空调基本上都是靠氟利昂制热或者制冷。首先看下氟利昂还有没有,然后就是看下空气滤网用不用清洗。

家电通
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。